煙囪防腐性能
濕法脫硫后,煙氣溫度約為40℃~50℃,煙囪正壓運行,煙氣含水率高,煙氣中殘留的SO2,SO3,HF等酸性氣體在煙囪內容易凝結形成酸性冷凝物,對煙囪造成嚴重腐蝕目前國內普遍采用的石膏-石灰石濕法脫硫工藝沒有煙氣加熱系統,煙氣中SO2的脫除率大于95%,但引起煙氣腐蝕的主要組分中SO3的脫除率只有20%左右。濕法脫硫處理后的煙氣是一種低溫高濕稀酸,腐蝕強度高,滲透性強,不易預防的煙氣。根據國際工業煙囪協會對脫硫后煙氣腐蝕性能的評價,濕法脫硫后煙氣屬于強腐蝕性煙氣等級。煙囪應根據結構安全性和強腐蝕性煙氣進行設計,煙囪內壁必須防腐。 襯里材料的煙囪防腐必須具備以下性能特點,為了保證整個電廠本身的結構安全,基本材料具有良好的附著力,優良的化學腐蝕性能,特別是安全運行,酸液防腐涂層腐蝕1041能力強,良好的靈活性,振動操作不可避免的鋼煙囪,優良的高溫和低溫替代性能。運行溫度應滿足45℃和160℃的波動,480短期工作溫度應在45℃~160℃之間長時間保持。
此外,受煙氣脫硫技術設施和裝置的運行和發展變化的影響,煙氣的溫濕度變化時間,即干濕和高溫煙氣環境狀態信息的轉化,很難有效地避免防腐涂料工程師的建議。此外,在旁路擋板未密封之前,大多數電廠濕法脫硫系統都可以安裝煙氣旁路系統。當旁路擋板開啟時,很難有效地避免防腐蝕涂層工程師的建議。煙氣溫度不超過160℃,甚至更高,對這種冷熱交替情況的研究較多,因此煙囪的防腐設計方法很難真正適應這些活動頻繁變化的運行和管理條件。 二氧化硫與空氣中的O3,NO2發生反應,迅速產生SO3,SO3再與水,氣體結合,形成腐蝕性,刺激性的硫酸,如成為雨水降落的時間,腐蝕許多物體,地面動植物,人體。包括陸地在內的陸地深受其害。硫酸對人體的腐蝕可能會讓很多人害怕!中國工業產生的二氧化硫數量在全世界都是驚人的,嚴重威脅著國家和人類安全。煙囪壁腐蝕工程水泥管,不銹鋼或其他非金屬材料,燃氣或燃油鍋爐可采用鍍鋅管。因為它產生二氧化硫,在燃煤鍋爐中燃燒,金屬腐蝕很強,所以一定要使用非金屬煙囪。耐腐蝕,耐老化,安全系數高,也可采用不銹鋼。304屬于材料纖維材料與水和鈉或鉀水玻璃混合,攪拌凝固鋼制成的鍋爐煙囪,特點是酸性粘土煙囪。纖維材料為玻璃纖維或短玻璃纖維布;還有石棉纖維,人造短纖維,或陶瓷纖維。如果是燃氣或燃油鍋爐,由于這兩種燃料都是清潔能源較少,煙囪腐蝕公司由二氧化硫等腐蝕性物質燃燒產生,為了制造施工,便于維護等因素,采用金屬材料制作煙囪。
|