施工設計要求 在開放式布線系統施工設計階段就考慮在工程施工的全過程如何對工程質量做出有效的管理和監控的問題。為了保證工程質量,開放式布線系統施工設計應解決好以下幾方面的問題: 1、施工設計:對建筑物結構做出詳細勘測之后,同用戶一起規劃出管線施工圖。施工設計的合理性對工程質量是至關重要的。 2、施工過程:施工過程的工藝水平與工程質量有直接的關系,通過細化安裝操作的各個環節來保證對施工質量的控制。一般將整個施工過程分成三個環節,即管道安裝,拉線安裝和配件端接。 3、施工管理:為工程實施制定有詳盡的流程,以便于對工程施工的管理。施工流程控制要求達到兩個目的:保證工藝質量和及時糾正出現的問題。 4、質量控制:由用戶和我方的項目經理組成質量監督小組,并編制質量控制日志。 (三)管道材料選擇和施工要求 1、水平子系統 水平子系統的走線管道由兩部分構成:一部分是每層樓內放置水平傳輸介質的總線槽,另一部分是將傳輸介質引向各房間信息接口的分線管或線槽。從總線槽到分線槽或線管需要有過渡連接。 總線槽要求寬度與高度的比例為3:1,在線槽中放置的雙絞線應不超過三層。在線槽中放置的雙絞線密度過大會影響底層雙絞線的傳輸性能。 水平線槽一般有多處轉彎,在轉彎處應留有足夠大的空間以保證雙絞線有充分的彎曲半徑。根據EIA/TIA569標準,超五類4對非屏蔽雙絞線的彎曲半徑應不小于線徑的8倍。最新的標準認為,彎曲半徑大于線徑的4倍已可以滿足傳輸要求了。但有一點是重要的,即保持足夠大的彎曲半徑可以保證系統的傳輸性能。 在水平線槽的轉彎處,應有墊襯以減小拉線時的摩擦力。 水平子系統線槽或線管應采用鍍鋅鐵槽或鐵管。 雙絞線和光纖對安裝有不同的要求,雙絞線垂直放置于豎井之內,由于自身的重量牽拉,日久之后會使雙絞線的絞合發生一定程度的改變,這種改變對傳輸語音的三類線來說影響不是太大,但對需要傳輸高速數據的超五類線,這個問題是不能被忽略的,因此設計垂直豎井內的線槽時應仔細考慮雙絞線的固定。雙絞線的固定時的力的大小是應該受到重視的一種技巧,如果扎線太緊可能會降低NEXT值,從而影響線纜的傳輸性能。 |