冷卻塔維修保養注意事項 一、日常維修: 1.檢查排氣風扇電機和傳動帶(電機、V形傳動帶)的維護情況。 2.水盤的清潔和維護(清洗水分布器、清洗散熱導板、散熱片剝落或脫落) 3.補水閥的維護(調整補水浮球,檢查補水閥的開啟程度) 4.水質更換(定期更換循環水) 5.金屬零件除鱗防銹。 二、關于修理和保養 1.風扇的V帶在第一次操作時可能稍微拉長。請根據調整要點調整皮帶松動。如果皮帶太緊,會損壞軸承并造成事故。 2.請一月一次定期清理上水槽的水孔、下水槽的濾網等。 3.斷裂時請松開皮帶,為風扇的軸承部分加油,并蓋上馬達。在操作開始時,確定皮帶松開,鎖緊螺母,在風扇軸承部分加油,但也要確保塔內有鳥巢或異物,然后啟動并運行。 4.每年至少換兩次循環水。 5.循環水蒸發后,水中的溶解物質會流失,水的濃度增加,水的腐蝕增加,結垢增加,冷卻塔的容量低,管道和設備受損,為防止這種情況,建議釋放一些循環水以解決這一問題: (1)操作中的排水閥只開一點點(操作停止時請關閉排水閥) (2)清洗下水槽和定期換水 (3)使運行水位上升,并經常溢出。 (4)裝配自動換水裝置。 三、冬季作業應注意的事項 1.冬天,電機的電流會增加。為了防止下水槽結冰,建議使用防凍電加熱器。 2.水泵和分配管使用加熱器,并做好較低水槽水位的保溫工作。 四、冬季作業和休息時應注意的事項 1.排放循環水和分散水。 2.密閉式的場合,請開放循環水排水、排氣口、散水水泵的排水閥門。 3.為了防止在封閉冷卻塔內凍結銅管(散熱器)和散水,必須注意以下幾點: (1)為防止循環水結冰,在循環水中加入不凍液,或在管道中加裝輔助防凍電加熱器 (2)加入未冷凍液體后,凍結溫度降低,不易凍結,不凍液濃度越高,凍結溫度越低,但導熱系數下降。因此,應注意冷卻塔的選擇。此外,如果有滲漏,補充水分時會稀釋解凍液,提高凍結溫度。 (3)循環水泵運行時,應加熱防凍電加熱器,使水不結冰。如果循環水泵停止運行,還必須使用輔助循環水泵。這里建議使用一套完整的防凍劑(包括輔助循環水泵、防凍電加熱器、管道)。 (4)循環水系統裝有三通閥,當循環水由旁通管控制時,如果增加旁路管的流量,銅管內的流量就會降低,即使有負荷,也可能發生結冰,必須設定冷卻塔的最小循環水量。 (5)為了防止水泵和水管結冰,使用防凍電加熱器保持較低水槽的溫度。 五、其他考慮 1.操作、操作和操作前必須閱讀,請遵守違禁物品和工作要點。 2.不要在運行時進入冷卻塔,也不要爬到冷卻塔的上部。 3.當風扇可以運行時,不要碰風扇。 4.防凍加熱器會發熱,請不要用手碰它。 5.請不要喝冷卻塔里的水,進入眼睛時請立即沖洗。作業結束后,請漱口并洗手。 6.在塔樓各部分貼上警告貼紙及注意貼紙,請遵守貼紙內的內容。
|