煙囪裂縫加固的原因和措施 一、煙囪裂紋原因分析 在煙囪的長期連續生產和使用中,煙囪很容易受到外部因素的風化和一些內部結構的壓力變化的影響,因此會出現不同程度的局部裂縫。 初步分析認為,裂紋是在煙氣溫度作用下,鋁土礦水泥砂漿在圓筒內壁脫落引起的。 二、所采取的一些具體措施如下: 1.磚煙囪基礎的承載層為粘土砂礫砂層,經過多年的沉降和固結后,地基的承載力有了明顯的提高,因此地基的承載力有了明顯的提高。 2.M10水泥砂漿用于在頂部1.5m以下的裂縫處噴灑M10水泥砂漿,裂紋段的圓筒壁用60×8鋼板間距1000 mm箍固定。 3.拆除并重建頂部1.5m段裂縫較大的管壁。 4.磚煙囪采用整體增強噴射混凝土加固。 5.將50 px厚的耐熱水泥砂漿重新涂在煙囪頂部6m段的磚筒內壁上。 三、煙囪加固的施工步驟和結構措施 1.拆除煙囪頂部1.5m段寬裂縫的舊磚煙囪墻。 2.煙囪頂部1.5米以下的裂縫注入M10水泥砂漿以關閉裂縫。 3,60×8鋼板,間距1000 mm環向裂紋截面,超過裂紋段1000 mm,以防止裂紋繼續擴展。 4、頂部1.5m段采用MU 10磚重復使用,M5混合砂漿建在頂環梁下,環向鋼筋Φ8≤2 5 0,縱向鋼筋Φ12≤30 0,錨固在頂上環梁2 5 0mm。 5.鑿鑿舊磚煙囪的表面,消除脆脆的部分和污垢,用清水沖洗,并將普通水泥漿刷在一起,使新的混凝土圓筒牢固地粘在舊磚煙囪上。 6.舊磚煙囪基礎頂部加基礎環梁240×300,加固6Φ12≤8Φ@200。 7.將縱向鋼筋和環向鋼筋連接起來,將縱向鋼筋錨固在新的地基環梁和重建的頂梁中,使新的混凝土管和舊的磚煙囪從地基連接到頂部。 8.在煙囪周圍噴射C20細石混凝土80 mm,頂部環形梁為360×240,鋼筋為6Φ12/Φ8≤200。 9.拆除頂部6m段磚筒內壁松動的鋁土礦水泥砂漿,重新涂敷50 px厚的耐熱水泥砂漿。
|