冷卻塔的內外壁如何加固和修復?
施工隊用吊籃修補混凝土表面。根據業主的規定,選用掛板運送工作人員到工作面。地面沉降后,工作人員相互配合,將冷卻塔外壁修補材料運至工作面。工作人員利用冷卻塔外壁修補原材料進行混凝土表面冷卻塔外壁修復,并向后移動到下一個工作面。
1、設置:為保證頂層環氧砂漿與底層材料混凝土之間的良好粘結,采用鋼絲刷清除表面浮層廢料。然后采用人工注漿法。首先,將鋼筋外露部位的松散、破損、破損的混凝土清除干凈,直至露出堅硬密實的基準面。冷卻塔外壁修補的熔合面應盡量鑿毛,以消除表面灰層(超強電吹風機)。砂漿的凝結應盡可能完整、全面,但不宜太深,以免損壞混凝土。
2、防銹處理:由于鋼筋暴露一段時間后表面生銹,為了更好地粘結鋼筋與混凝土,有必要對外露鋼筋部位進行防銹處理。實際上,鋼筋表面的銹跡是用鋼絲刷刮去,清理干凈,直到露出部分光滑為止。
3、防銹性:鋼筋銹蝕區混凝土表面除銹后,對鋼筋進行防銹處理和防銹液處理,并在鋼筋表面涂抹鋼筋防銹劑;鋼筋銹蝕區域選用智能型防銹劑,滾刷或混凝土結構表面噴涂。
4、冷卻塔外壁修復:方案一:冷卻塔外壁采用環氧水泥砂漿修補,修復破損部位。規定冷卻塔修補后表面應平整密實,顏色應與原混凝土一致。選用的環氧砂漿應具有低的膨脹系數、收縮率和放熱溫度,并具有較高的粘結性和強度。環氧砂漿的配合比根據試驗確定(試驗包括顏色,在很大程度上與原混凝土顏色相同或相似)。方案二:冷卻塔外壁破損部位選用抗裂砂漿修補。粘結砂漿的砂漿配合比由現場試驗確定,試色后可進行大規模施工。在冷卻塔外壁修復的全過程中,應對塔筒的灰塵和苔蘚部分進行打磨。磨光后,混凝土表面應干凈,顏色應一致。拋光后如有變色,應現場討論清楚后再進行環氧樹脂彩色刷涂。
5、保養:根據原材料特性、冷卻塔外壁修補厚度和氣候條件,在維修前應刷上保健液。
6、在綁線生銹處鑿除綁線,然后磨掉綁線頭,將整個面層清理干凈,然后將準備好的環氧砂漿勾縫。
|