不銹鋼煙囪結構技術要求 不銹鋼煙囪廣泛應用于冶金、化工等行業。據市場統計,大部分是單管煙囪,即單套筒煙囪。如有特殊要求,如耐高溫、耐腐蝕等,一般采用內筒和多套筒煙囪。 隨著企業規模的擴大,企業有時需要同時建造多臺同一臺設備。為了滿足工藝要求,有必要建造多管煙囪。在安裝現場設置裝配平臺。構件從制造現場運至安裝現場后,根據起重機起吊能力,在平臺上分段組裝外三管。驗收合格后,先吊裝外三管,再吊裝中心管。重復上述步驟,直到安裝完成。 柴油發電機煙囪管內壁材料為SUS316不銹鋼板,厚度≥1.2mm(實測和裸測),SUS304不銹鋼板,厚度≥1.0mm(實測和裸測),鋁硅酸鹽保溫層居中。1.5煙囪在必要的法蘭連接處應配備耐高溫、友好的墊片(如有需要法蘭連接的部件,應在投標文件中明確)。 煙囪通過墻、樓板加設鋼護板,并進行保溫處理,使周圍墻體及相鄰樓層在常溫下通過煙囪。煙囪層應保證3-5‰的坡度。在垂直排煙管的底部,必須有與主管直徑相對應的出口。出口檢查門可90°打開,采用氣密方案防止煙氣泄漏。 每臺鍋爐排煙口支管段應設有風量平衡閥和蝶閥,可手動啟閉。通過垂直管段和斜三通與水平主排煙管連接。不銹鋼煙囪水平主排氣管與鍋爐成1:30的坡度布置。所有彎頭配件的半徑與管徑之比不應小于1。
|