新建煙囪施工過程中加固工程的技術交底內容有哪些 1。鋼筋表面除銹、除油、除浮皮。 2。復核鋼筋的數量、規格、型號及出廠合格證,對直徑大于12的鋼筋進行冷彎和拉伸試驗。 3。配料前應認真核對設計圖紙、鋼筋圖和鋼筋表。重要構件的受力鋼筋,還應繪制接頭配置圖。 4。模板工程驗收。 5。檢查施工機具的狀況和腳手架的牢固度。 6。材料計劃消耗量: 二、操作規程及施工方法 1。鋼筋應冷拉矯直。受力Ⅰ級鋼筋末端應有180°彎鉤,其直線長度應符合設計要求。 2。電弧焊用焊條應適用于鋼筋: 一級、二級、三級、五號鋼 焊條T38或T42、T50、T50或t55、T42或T50 3。鋼筋接頭應符合設計要求和規范要求。 4。一般綁扎規定:箍筋與主受力鋼筋相互垂直,箍筋接頭在柱內交錯布置。柱四角垂直鋼筋彎鉤應與模板成45°角,中間垂直鋼筋彎鉤應與模板垂直。懸臂板構件中主受力鋼筋的下部應設置一定數量的支撐筋,以保證上部鋼筋的正確位置。 5。墻內雙排鋼筋設計無規定時,應設置一定數量的鋼筋彎鉤,以保證雙排鋼筋間距正確。 6。鋼筋間距應符合設計要求。板、梁內鋼筋安裝暗管、移位時,只能向一側移動,不得局部彎折鋼筋。若間距過大,應采用同品種、同規格鋼筋填補。 7。構件交叉時,梁的主筋應為柱的主筋,次梁的主筋應高于主梁的主筋。 8。直徑25以下的鋼筋可用20-22鐵絲綁扎,直徑25以上的必須用18根鐵絲綁扎。 三、 技術質量要求和工作要求 1。質量標準見《鋼筋工程質量檢驗評定表》,采用自檢記錄(質量檢驗表),由組長、質檢員執行。 2。工程竣工后,辦理隱蔽工程驗收手續。 3。鋼筋代換要求有規程和驗算公式。 四、 安全施工措施 1。將鋼筋調直,頭部夾緊牢固,地面錨固牢固,沿拉筋2m范圍內禁止行人。 2。展開鋼筋時,一端應夾緊,防止回彈。切割時,應將鋼筋踩穩。 3。切割材料時,工具要牢固,長鋼筋要有專人扶住,短鋼筋必須用套管或鉗子夾住。 4。機械切割必須在正常操作后進行,操作手距刀口不小于15cm。 5。用彎板機彎長鋼筋時,必須有專人扶住,站在鋼筋彎制的外側。彎曲時應防止人與物碰撞。 6。施工現場綁扎安裝時,應在腳手架上進行,不得在墻面和鋼筋骨架上進行。柱鋼筋骨架采用臨時支撐支撐,防止傾倒。 7。高層屋檐施工時應掛好安全帶和安全網。 8。使用機具時,應注意安全用電(按安全用電規程)。
|